Nova Desitec » 04 май 2006, 16:21
Каждый автомат типа слот потребляет примерно 150 - 300 Вт. Считаем по максимуму: 300Вт умножим на 30 автоматов = 9 Квт – это мощность.
Ток равен = 9000/220 = 41 Ампер. А еще будут другие приборы. Ток, прямо скажем не маленький.
И дело не в том, сколько автоматов на одну розетку(мощность розетки часто пишут на самой розетке), а в том, сколько ампер пойдет по проводам, на которых сидят розетки, до автомата в щитке, какого диаметра провод и из какого металла, на сколько ампер автомат и как выполнены все соединения.
Но, в принципе, многие квартиры, особенно в домах, где используется электрические плиты, а не газовые, позволяют подключать такую мощность.
Если проводка нормальная и автомат нормальный, то никакого замыкания и тд. не будет, если мощности больше чем рассчитано, просто автомат будет вырубать и все. Посмотри какие автоматы(на какую мощность и ток) в щитках. Нормальный электрик все это скажет.
А вот что электрик может не знать, так это то, что автоматы нужно включать последовательно, а не все сразу. Пусковой ток автомата может быть достаточно большим, и будет вырубать автомат. И не используй УЗО для автоматов, а они часто бывают в щитке. Замени УЗО на автомат, где нет контроля тока утечки дельта I, а-то все время будет вырубать, даже если с мощностью все нормально, это проблема всех автоматов с компьютерным блоком питания.
Успехов!
Последний раз редактировалось Anonymous 04 май 2006, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
http://www.desitec.ru
http://www.novadesitec.ru