проблема с рабочими станциями

Добавлено:
13 май 2009, 09:32
ljoshaa
станция иниализируется, пишет все события, но в статусе основного компа она висит как off
замена станций помргает, проблема именно в рабочей станции, именно с сетью
что делать?
Re: проблема с рабочими станциями

Добавлено:
24 сен 2009, 23:44
Storm17
Доброго времени суток. Я сталкивался с такой проблемой несколько раз.
1) Параметры ком порта на отсылку неверны. Поле получает инфу от главного
но не может отправить подтверждение, по тому и OFF в статусе. ::)
Нужно настроить биос на главном и на поле.
2) На поле подгорел ком порт :'(